1.Внимание вопрос - в случае срабатывания датчиков дыма - должен ли отключаться кондиционер ?
Нормами предусмотренно автоматическое отключение систем вентиляции (в данном случае кондиционирования) при возникновении пожара. Зачем, поясняю, система ветелиционных комуникация, является одним из самых быстрых и реальных путей распостранения пожара, если она даже выполнена из негорючих материалов. В любых вентеляционных комуникациях, какими бы они современными небыли, всеравно будет отложение пыли, а состав этой самой пыли может быть очень разнообразный, соответственно при постоянном подпоре воздуха может стать причиной распостранения огня. Как пример, разожгите печку, засыпте туда например той самой угольной пыли, которую вряд ли вы подожжёте просто так, и организуйте поддув с помощью пылесоса, результат увидите...пыль которая сама гореть почти не может, очень быстро будет разгоратся.
ОТСТУПЛЕНИЕ для информации, для развития горения необходимо три условия....
1. Наличие сгораемого вещества или материала (в даном случае аппаратура имеет массу изоляцинного материала, который, к сожалению горюч).
2.Наличие источника зажигания (может быть все, что угодно....от окурка, до короткого замыкания электроприборов или проводников, что гораздо чаще бывает в электросистемах и электронике, учитывая непостоянность в нашей электросети напряжения и силы тока, котрые могут "гулять")
3.Наличие окислителя, ведь процес горение, это процес окисления....(окислителем во всех, за редким исключением, случаях является кислород воздуха, соответственно, чем быстрее движение воздушных масс в очаге загорания, тем быстрее распостранения огня и сильнее горение).
2. Собственно интересует опыт работы с пожарами на электрооборудовании. (Имеется ввиду нормальное оборудование, а не чайник там или нагреватель какой)
Ну по поводу методов и способов тушения электрооборудования можно рассказывать очень долго, но это для Вас будет неинтерестно, единственное скажу, какой бы большой опыт у нас небыл, наша оснащенность всеравно привед к использовнию при тушении електрооборудования, в лутшем случае пены, соответственно после полного обестачивания.....о последствиях, такого тушения, для аппаратуры, я думаю дальше рассказывать не стоит...
Если электросистема имеет систему автоматического отключения в случае короткого замыкания или большой нагрузки имеет ли смысл програмировать противопожарную сигнализацию на обестачивание в случае срабатывания датчика дыма.
Однозначно, хоть в данном случае электропричина является доминирующей, не нужно исключать и другие причины, к которые могут привести к пожару...Есть еще одна электропричина, которая может приводить к пожару..... БПС (большое переходное сопротивление), может возникать в местах соединения проводников, или при длительной эксплуатиции проводников в тех же местах соединений....особенно велика вероятность БПС в местах соединения медных проводников с алюминивыми....Во избежании появления БПС проводники должны соеденятся пайкой, зажимами...но никак не скрутками.... В случае БПС возгорание проводников может произойти рашньше, чем произойдет их короткое замыкание....
3. Какие системы тушения (ручные и/или автоматические) наиболее эффективны для электрооборудования с минимальными последствиями для этого самого оборудования ? (Главный вопрос!)
Однозначно автоматика....даже если там будет круглосуточное пребывание перссонала.....Человеческий фактор очень частый во всех проишествиях, в том числе и пожарах...отвлёкся, ушел за сигаретами, вышел покурить...а в это время........
Для боле хорошей защиты советую примянять кроме пожарной сигнализации, в местах наиболее опаных систему локального газового пожаротушения....их сейчас полно всяких...именно газового, учитывая наименьшее воздействие при ее использовании на оборудование.....Огнетушители в даных помещениях нужно применять только углекислотные, другие, при тушении, свою задачу выполнят, но с оборудованием будут очень бошьшие проблемы, мягко говоря..... Так, что только углекислотные...
4. Как ведут себя пожарные в случае работы на пожаре с непонятно включенными или нет электроприборами ?
Если возле помещения с железом будет специальный, заблокированный например стеклом, аварийный рубильник для обестачивания этой комнаты снаружи в случае пожара, то наши будут им пользоваться или к примеру будут искать большой рубильник во всем здании ?
Тушение на обьекте производится после полном его отключения от енергоснабжения. особенно это касается многоэтажных сзаний и сооружений, ведь отключение одного из помещений, не дает полного обестачивания електросетей, которые возможно могут проходить транзитом, через это помещение и оставаться под напряжением...или же нижележащие електросети....
А такой рубильник, ставить нужно, ведь отключение даного помещения, в случае пожара, первоочередно дает ефект прикращения возникающих в процессе пожара коротких замыканий электропроводки, возле этого рубильника, можно указть место расположения глдавного рубильника, обестачивающего весь обьект....
P.S.А вообще, все что касается такого рода вороса, я имею ввиду устройства такой площадки, требует проектного решения, в котором хороший проектант произведетрассчет всего спектра защитных мероприятий, позволяющих избежать пожара, да и не только пожара....После выполнения проекта он, поект, проходит экспертизу пожарной безопасности, после положительного заключения которой можно будет уверенно в своей безопасности вооплощать его в жизнь....